Page 1 of 1

[TCT101-4ABC-T] Leggere tramite Modbus RTU valore tachimetro

Posted: 25/09/2015, 9:09
by user11771
Salve, :ugeek:
avrei la necessità di andare a leggere in 485 Modbus RTU il valore indicato sul display indicante la velocità letta tramite encoder.

Avrei bisogno di sapere in quale variabile devo andare a leggere. Sarebbe utile avere la mappa completa delle variabili del protocollo Modbus.

Grazie :D

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Posted: 25/09/2015, 9:13
by Pixsys tecnico 1
Salve,
in allegato il manuale completo del TCT, che contiene, per ciascuna modalità di funzionamento, la tabella con gli indirizzi modbus da usare.
2300.10.115-RevI.pdf

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Posted: 25/09/2015, 9:19
by user11771
Lo avevo già scaricato. Grazie.

Forse mi aspetto una descrizione diversa. Quindi, immagino sia io che non iresca ad individuarlo.
Io mi aspetterei un indirizzo con scritto "Variabile di processo".
Sbaglio?
Vorrei avere la lettura della velocità misurata.

E' forse la variabile 700: Valore tachimetro H?

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Posted: 25/09/2015, 9:25
by Pixsys tecnico 1
Si, sono le word 700 e 701 (rispettivamente parte alta e parte bassa del valore)

Re: TCT101-4ABC-T - Leggere tramite Modbus RTU valore tachim

Posted: 25/09/2015, 9:35
by user11771
Perfetto!

Grazie mille
:D :D :D