Page 1 of 1

[ATR243] Uscita Analogica con TC J

Posted: 22/09/2015, 7:51
by user11942
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Franco e attualmente mi trovo in Peru' per lavoro.
In sostituzione di un regolatore rotto mi hanno portato un Regolatore ATR243 ma non riesco a farlo funzionare correttamente.
I dati principali sono:
alimentazione - 110Vac
uscita anal - 4-20mA
min temp - 0ª
max temp - 100ª
termocoppia - Tipo J
materiale da raff - H2O
se temp e mag di setpoint - raffredda
se temp e min di setpoint - riscalda
Potreste aiutarmi nella configurazione del ATR243.
Vi ringrazio per l'aiuto e buona giornata a tutti
Franco

Re: Uscita Analogica ATR243

Posted: 22/09/2015, 8:36
by Pixsys tecnico 1
Salve,
non mi è chiara una cosa: L'uscita 4-20mA cosa va a comandare? Se è un valvola, questa aprendosi scalda o raffredda?

Re: Uscita Analogica ATR243

Posted: 22/09/2015, 11:03
by Pixsys tecnico 1
Se in apertura riscalda imposti:

[c.out] c.4.20
[SEn] "Tc.J"
[TunE] "Auto"

Con il parametro [tune] a "auto" il regolatore calcola i parametri PID ad ogni accensione o se modifica il setpoint di un valore maggiore di 30% rispetto al precedente valore. Le consiglio quindi di spegnere e riaccendere il regolatore in modo da lanciare il ciclo di autotuning (si vede il led "Tun" acceso). Quando il led si spegne, il regolatore comincia a lavorare e si porta alla temperatura di setpoint. Se vede che la regolazione è soddisfacente, Le consiglio di riportare [TunE] a "diS" in modo che il regolatore mantenga i dati calcolati e non li ricalcoli ad ogni accensione inutilmente.

Deve lanciare il tuning (o riaccendere il regolatore) quando la temperatura è almeno 30% inferiore rispetto al setpoint impostato. Inoltre l'impianto deve essere funzionante in quanto il regolatore deve vedere come reagisce il processo in base all'uscita che sta generando.

Re: Uscita Analogica ATR243

Posted: 22/09/2015, 16:07
by user11942
Buongiorno la ringrazio per la risposta,
il regolatore agisce su una valvola proporzionale che normalmente e aperta
permettendo in caso di emergenza il ricircolo dell'acqua nelle tubazioni del chiller.
La valvola quando e' aperta raffredda, mentre quando e' chiusa scalda l'acqua.
Quindi secondo lei devo usare comunque la risposta precedente?

Se in apertura riscalda imposti:

[c.out] c.4.20
[SEn] "Tc.J"
[TunE] "Auto"

La ringrazio e attendo news :D :D

Franco

Re: Uscita Analogica ATR243

Posted: 22/09/2015, 16:24
by Pixsys tecnico 1
La valvola a riposo (quindi con comando 4mA) raffredda mentre quando aumenta il segnale di comando aumenta il riscaldamento (anche se la valvola si chiude) quindi va bene la configurazione che Le ho dato.