Possediamo termoregolatori ATR243 20ABC. Chiedevo se sia possibile e come fare per modificare l'intervallo di temperatura entro cui deve intervenire il regolatore, in altre parole diminuire l'intervallo di temperatura di non intervento.
Saluti

Re: tempo intervento

Posted: 17/09/2015, 12:03
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se lavora in on-off, il delta di intervento si regola, per l'uscita di comando, con il parametro [C.HY].

Esempio:
Se è a 0.0 il regolatore accende immediatamente l'uscita appena si scende sotto alla temperatura impostata.
Se è a 2.0 il regolatore riaccende l'uscita quando si scende di 2.0°C sotto la temperatura impostata.