Buongiorno,
come posso configurare l'ATR401-22ABC per comandare un bruciatore bistadio?
sonda PT100. 2 set point, ho selezionato la sonda, impostato i 2 set point (scambio tramite ingresso digitale), ma non riesco a calibrare l'allarme 1, che serve per l'accensione e lo spegnimento (con valore +4 dal set point) mentre il set point agisce solo sul 2° stadio. quali sono i parametri da inserire?
grazie
Cca
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 401 22abc per bistadio

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se l'allarme1 deve attivarsi sempre a +4°C rispetto al set-point impostato in quel momento, lo deve impostare come "H.d.AL" e mettere come set-point di allarme +4.0.
user1217
Posts: 3
Joined: 11/06/2011, 0:54

Re: atr 401 22abc per bistadio

Post by user1217 »

Pixsys tecnico 1 wrote:Salve,
se l'allarme1 deve attivarsi sempre a +4°C rispetto al set-point impostato in quel momento, lo deve impostare come "H.d.AL" e mettere come set-point di allarme +4.0.

grazie, ma posizionandolo in questo modo, l'allarme entra in funzione sotto al set point (da 0° a -4 del valore di SP), e a -4 dall'entrata in funzione del set point si spegne. Questo non va bene. Quello che mi occorre è che funzioni come un secondo set point, cioè entri in funzione con il SP per la richiesta di calore e si spenga e riaccenda a +4° da SP. in quanto questo determina l'accensione o lo spegnimento del bruciatore, se il bruciatore si spegne il valore di SP è inutile in quanto non comanda niente avendo il bruciatore spento. in quanto SP determina il funzionamento del 2° stadio del bruciatore (o seconda fiamma).
Quali altri parametri devono essere impostati per avere questa condizione?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 401 22abc per bistadio

Post by Pixsys tecnico 1 »

Impostando
AL.1 : "H.d.Al"
A1.S.o : "n.c"
Set-point di allarme +4.0

Il relè relativo allarme 1 resterà chiuso fino a che la temperatura non supera il SP + 4°
user1217
Posts: 3
Joined: 11/06/2011, 0:54

Re: atr 401 22abc per bistadio

Post by user1217 »

Pixsys tecnico 1 wrote:Impostando
AL.1 : "H.d.Al"
A1.S.o : "n.c"
Set-point di allarme +4.0

Il relè relativo allarme 1 resterà chiuso fino a che la temperatura non supera il SP + 4°

Grazie! così è perfetto! :D