Page 1 of 1

Re: termoregolatore atr 121 regolazione

Posted: 08/06/2011, 17:48
by Pixsys tecnico 1
Salve,
si può attivare un allarme di banda che fa in modo di abilitare l'uscita in caso la temperatura si discosti dal set-point di lavoro di una certa temperatura.
Deve impostare [Al. ] come [A.b] e come set-point di allarme i gradi di differenza che fanno abilitare l'uscita.
I contatti che deve usare sono i morsetti 4-5.