Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR401] Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post Reply
user11692
Posts: 5
Joined: 06/08/2015, 9:35

[ATR401] Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by user11692 »

Buongiorno,
chiedevo informazioni a riguardo gli strumenti in Oggetto.
Come Impostare una Soglia Massima e minima sia di temperatura che umidità.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto il collegamento:
PT100 su ingresso 1 -> bianco al 11, marrone al 12, celeste al 13
Umidità su ingresso 2 -> rosso al 17, giallo-verde al 14, nero al 15

Poi i parametri per la lettura:
2[SEn.1] "pt"
11[SEn.2] "0-10"
14[uLi2] "100"
86[uid2] "Pro.2"

In questo modo leggerà la temperatura sul display superiore e l'umidità sul display inferiore.

Per quanto riguarda le uscite, è necessario che mi dica bene di quanti allarmi a bisogno e come devono funzionare, per ciascun sensore.
user11692
Posts: 5
Joined: 06/08/2015, 9:35

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by user11692 »

Impostando i valori da lei indicato mi da la temperatura ma possibile che il secondo valore è 99.9. Possibile?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by Pixsys tecnico 1 »

No,
verifichi il cablaggio e i parametri:
13[LLi2] "0"
14[uLi2] "100"

Inoltre, da quello che vedo, ha la visualizzazione col punto decimale quindi resetti il regolatore inserendo la password "9999" e poi modifichi solo i parametri che Le ho indicato.

Se così legge correttamente allora può inserire il punto decimale nella visualizzazione della temperatura.
user11692
Posts: 5
Joined: 06/08/2015, 9:35

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by user11692 »

ok era il valore impostato male.
come impostare una soglia di allarme per alta bassa temperatura e alta bassa umidità.
mi deve attivare solamente n. 1 uscita
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by Pixsys tecnico 1 »

Non possiamo legare 4 soglie ad una sola uscita quindi dovremmo usare 4 soglie e 4 uscite (mettendole in parallelo il risultato sarebbe lo stesso).

Nel modello -23ABC abbiamo però solamente 3 uscite relè quindi abbiamo una sola possibilità:
Se queste soglie restano fisse, possiamo usare 2 allarmi di banda (cosi da usare solo 2 relè e 2 soglie), ad esempio:

setpoint di riferimento "50"
setpoint di banda1 "30" --> l'uscita è attiva se la temperatura è sotto i 20° o sopra i 70°
setpoint di banda2 "40" --> l'uscita è attiva se l'umidità è sotto il 10% o sopra il 90%

Quindi, impostando una soglia di riferimento fittizia "al centro", possiamo lavorare sulle soglie dei due allarmi di banda per avere la segnalazione.

Se può andare come funzionamento le spiego che impostazioni fare.
user11692
Posts: 5
Joined: 06/08/2015, 9:35

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by user11692 »

si può andare
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by Pixsys tecnico 1 »

Allora imposta:
1[c.out] "c.SSr"
37[AL.1] "b.AL"
46[AL.2] "b.AL"
47[A2Pr] "Pro.2"

Uscito dalla configurazione, premendo "SET" imposta come SET il valore centrale di riferimento, poi preme nuovamente "SET" e come AL1 imposta il setpoint di banda della temperatura, poi preme nuovamente "SET" e come AL2 imposta il setpoint di banda dell'umidità.

Il setpoint di banda è la differenza +- dal setpoint di riferimento che fa chiudere il relativo contatto:
AL1: Q1 contatti 3-5
AL2: Q2 contatti 6-8
user11692
Posts: 5
Joined: 06/08/2015, 9:35

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by user11692 »

Mettendo un valore centrale set di 24.0 AL 1 di 27 e AL 2 50 a che soglia scatta?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR401-23abc con sonda RH96

Post by Pixsys tecnico 1 »

con setpoint di riferimento "24"
setpoint di banda1 "27" --> l'uscita è attiva se la temperatura è sotto i -3° (24-27) o sopra i 51° (24+27)
setpoint di banda2 "50" --> l'uscita è attiva se l'umidità è sotto il -26% (mai) o sopra il 74% (24+50)
Post Reply