Page 1 of 1

[ATR313] Impostare una TEMP superiore a 1200°C

Posted: 31/07/2015, 9:43
by user11667
Buongiorno,
In azienda abbiamo un forno con un regolatore ATR313.
come descritto nel titolo, ci siamo accorti che nella compilazione dei segmenti di cottura non riusciamo a impostare una temperatura superiore a 1200°C, cosa che invece riuscivamo a fare fino a poco tempo fa.
Vi chiedo di indicarmi in modo dettagliato i passi da seguire per fare eventuali controlli da fare, in quanto non sono molto pratico di questo strumento.
Grazie

Simone Gori

Re: ATR313-Non risco più a impostare una TEMP superiore a 12

Posted: 31/07/2015, 9:58
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per aumentare i limiti impostabili,
deve entrare in:
"configurazione (password 1234) / configurazione generale / configurazione SPV1"
e impostare il valore desiderato alla voce "max valore impostabile SPV1"

la stessa cosa va fatta nella finestra di "configurazione SPV2"