[ATR401] lettura PT100 e setpoint da potenziometro

Posted: 30/07/2015, 10:21
by user1733
Buongiorno
dovrei montare un vostro termoregolatore ATR401-22ABC-T
se possibile avere tutti i parametri da inserire dentro per e-mail visto che lo dovro mettere in funzione nel mese di agosto
Sonda PT100B-6x100- a304-000-3,otts
Potenziometro 10k
Funzioni :
poter regolare la temperatura da potenziometro e alla soglia raggiunta comandare l'una uscita on/of
che andra poi a comandare l'accensione di una caldaia Murale
per altre regolatori mi avete inviato oltre allo schema anche una pagina dove si vedevano tutti i parametri da inserire dentro
se possibile
saluti
Giuliano Bonechi

Re: programmazione ATR401

Posted: 30/07/2015, 10:27
by Pixsys tecnico 1
Salve,
mi deve dire a che temperature vuol far corrispondere il valore del potenziometro, ad esempio:
0K (potenziometro al minimo): 0°C
10K (potenziometro al massimo): 100°C

Re: programmazione ATR401

Posted: 30/07/2015, 10:55
by user1733
le temperature da impostare sul potenziometro di lavoro sono 30-60 80 gradi Circa per la visualizzazione arriverei fino a 120 gradi
Grazie
Giuliano Bonechi

Re: programmazione ATR401

Posted: 30/07/2015, 11:03
by Pixsys tecnico 1
Salve, in allegato la videata di configurazione con i parametri da modificare evidenziati.
L'ingresso 1 sarà la PT100, l'ingresso 2 sarà il potenziometro, che darà il setpoint.
Ho inserito anche 1°C di isteresi sullo spegnimento(riaccensione del relè di comando Q1, può aumentarlo se preferisce avere un delta maggiore per stressare meno la caldaia e il relè.