Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Regolazione di due zone con uscita SSR

Post Reply
user204
Posts: 17
Joined: 28/12/2010, 14:39

[ATR142] Regolazione di due zone con uscita SSR

Post by user204 »

Buongiorno,
ho necessità di regolare due zone con due termoregolatori serie atr142.
Una zona è riscaldata da una resistenza monofase da 7 A, la seconda zona invece è riscaldata da una resistenza trifase da 35 A.

quali relè statici posso usare per fare una regolazione continua e precisa?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: regolazione di due zone continua

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
usando l'uscita SSR del regolatore ATR142, può lavorare con tempi di ciclo di 1 secondo, quindi otterrà una regolazione precisa.

Per il carico monofase da 7A (230VAC) le consiglio il modello 2200.00.077, poco ingombrante e già dotato di dissipatore.

Per l'altro SSR, i 35A sono per fase o totali?

Se sono totali, può usare un unico SSR trifase cod. 2200.00.075 (già dissipato), oppure 3 2200.00.077.
Post Reply