Buongiorno,
ho necessità di regolare due zone con due termoregolatori serie atr142.
Una zona è riscaldata da una resistenza monofase da 7 A, la seconda zona invece è riscaldata da una resistenza trifase da 35 A.
quali relè statici posso usare per fare una regolazione continua e precisa?
[ATR142] Regolazione di due zone con uscita SSR
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: regolazione di due zone continua
Salve,
usando l'uscita SSR del regolatore ATR142, può lavorare con tempi di ciclo di 1 secondo, quindi otterrà una regolazione precisa.
Per il carico monofase da 7A (230VAC) le consiglio il modello 2200.00.077, poco ingombrante e già dotato di dissipatore.
Per l'altro SSR, i 35A sono per fase o totali?
Se sono totali, può usare un unico SSR trifase cod. 2200.00.075 (già dissipato), oppure 3 2200.00.077.
usando l'uscita SSR del regolatore ATR142, può lavorare con tempi di ciclo di 1 secondo, quindi otterrà una regolazione precisa.
Per il carico monofase da 7A (230VAC) le consiglio il modello 2200.00.077, poco ingombrante e già dotato di dissipatore.
Per l'altro SSR, i 35A sono per fase o totali?
Se sono totali, può usare un unico SSR trifase cod. 2200.00.075 (già dissipato), oppure 3 2200.00.077.