[ATR243] Uscite con memoria

Post by user11635 »

salve, dovremmo collegare un sensore a due fili con uscita 4..20mA ad un ATR243-20ABC.
E' possibile fare in modo che al raggiungimento di una certa soglia, i due relè di uscita si
attivino e rimangano in quello stato fino alla pressione di un tasto di "reset" ?
Se si come va impostata la programmazione?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR243] Uscite con memoria

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
esiste la funzione "manual reset" sugli allarmi. Abilitandola, quando si torna dalla condizione di allarme, il relè resta eccitato (lampeggia il led relativo) finché non si preme "SET".

Dia un'occhiata al parametro 25 [A1rE]