[ATR243] lettura errata della sonda, E-05

Posted: 23/07/2015, 10:11
by user11631
Salve,
ho un problema da un cliente, ha il regolatore con il seguente messaggio:

E-05
PRB

inoltre a temperatura letta fa salti di +500°

Cosa significa?

Re: ATR 243

Posted: 23/07/2015, 10:18
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se visualizza l'errore E-05 significa che il regolatore non rileva bene la sonda, può essere:
- la sonda difettosa / rotta
- la sonda collegata nei morsetti sbagliati del regolatore
- il regolatore non configurato (parametro [SEn]) per la sonda che è collegata.

Che tipo di sonda usa, dove è collegata, come è configurato il parametro [SEn]?

Re: ATR 243

Posted: 23/07/2015, 10:29
by user11631
la sonda è tipo j, ferro-costantana.

la macchina è in funzione da 2 anni, il collegamento è sempre andato sempre bene: può essere la sonda danneggiata?

Re: ATR 243

Posted: 23/07/2015, 10:44
by Pixsys tecnico 1
per capire se la sonda è danneggiata, provi a togliere la sonda dal regolatore e cortocircuitare l'ingresso dl regolatore (1-2) con un filo. Se comincia a leggere la temperatura ambiente (in realtà la temperatura interna del regolatore) regolarmente, allora è la sonda che ha qualche problema.