ho un problema da un cliente, ha il regolatore con il seguente messaggio:
E-05
PRB
inoltre a temperatura letta fa salti di +500°
Cosa significa?
[ATR243] lettura errata della sonda, E-05
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 243
Salve,
se visualizza l'errore E-05 significa che il regolatore non rileva bene la sonda, può essere:
- la sonda difettosa / rotta
- la sonda collegata nei morsetti sbagliati del regolatore
- il regolatore non configurato (parametro [SEn]) per la sonda che è collegata.
Che tipo di sonda usa, dove è collegata, come è configurato il parametro [SEn]?
se visualizza l'errore E-05 significa che il regolatore non rileva bene la sonda, può essere:
- la sonda difettosa / rotta
- la sonda collegata nei morsetti sbagliati del regolatore
- il regolatore non configurato (parametro [SEn]) per la sonda che è collegata.
Che tipo di sonda usa, dove è collegata, come è configurato il parametro [SEn]?
-
- Posts: 2
- Joined: 23/07/2015, 10:06
Re: ATR 243
la sonda è tipo j, ferro-costantana.
la macchina è in funzione da 2 anni, il collegamento è sempre andato sempre bene: può essere la sonda danneggiata?
la macchina è in funzione da 2 anni, il collegamento è sempre andato sempre bene: può essere la sonda danneggiata?
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 243
per capire se la sonda è danneggiata, provi a togliere la sonda dal regolatore e cortocircuitare l'ingresso dl regolatore (1-2) con un filo. Se comincia a leggere la temperatura ambiente (in realtà la temperatura interna del regolatore) regolarmente, allora è la sonda che ha qualche problema.