[ATR243] Usare l'uscita ritrasmissione 0-10V

Posted: 22/07/2015, 17:06
by user11628
Vorrei settare l'uscita di ritrasmissione 0 -10V per ritrasmettere il valore letto in ingresso, ma purtroppo non riesco ha farlo.
Ho impostato il parametro 67 RETR con il valore VO.P ritrasmette il processo in volt.
In uscita dai morsetti 4 e 5 ottengo soltanto la regolazione pid con qualsiasi valore che inserisco nel parametro 67.
Il parametro 1 C.OUT l'ho selezionato come C.0.10.
Vorrei soltanto ottenere in uscita il valore che leggo dal sensore in ingresso.
Lo strumento che sto utilizzando รจ un ATR 243 20 ABC

Re: Uscita ritrasmissione ATR 243

Posted: 22/07/2015, 17:20
by Pixsys tecnico 1
Salve,
resetti il regolatore ai parametri di default inserendo "9999", poi imposti soltanto:
[SEn] : a seconda del sensore di temperatura utilizzato
[rEtr.] : "uO. P."
[LoLr.] : " valore di temperatura alla quale voglio generare 0V "
[UpLr.] : " valore di temperatura alla quale voglio generare 10V "