[ATR243] Usare l'uscita ritrasmissione 0-10V

Post Reply
user11628
Posts: 1
Joined: 22/07/2015, 16:53

[ATR243] Usare l'uscita ritrasmissione 0-10V

Post by user11628 »

Vorrei settare l'uscita di ritrasmissione 0 -10V per ritrasmettere il valore letto in ingresso, ma purtroppo non riesco ha farlo.
Ho impostato il parametro 67 RETR con il valore VO.P ritrasmette il processo in volt.
In uscita dai morsetti 4 e 5 ottengo soltanto la regolazione pid con qualsiasi valore che inserisco nel parametro 67.
Il parametro 1 C.OUT l'ho selezionato come C.0.10.
Vorrei soltanto ottenere in uscita il valore che leggo dal sensore in ingresso.
Lo strumento che sto utilizzando è un ATR 243 20 ABC
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Uscita ritrasmissione ATR 243

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
resetti il regolatore ai parametri di default inserendo "9999", poi imposti soltanto:
[SEn] : a seconda del sensore di temperatura utilizzato
[rEtr.] : "uO. P."
[LoLr.] : " valore di temperatura alla quale voglio generare 0V "
[UpLr.] : " valore di temperatura alla quale voglio generare 10V "