Buongiorno
Si richiedeva cortesemente la procedura per eliminare l'errore E5 riportato all'accensione dello strumento (nuovo) in titolo riportato.
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: regolatore ATR 620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
se il prodotto è nuovo, è configurato per leggere una termocoppia K.
Se non ha la possibilità di collegare questo tipo di sonda al regolatore, può provare a cortocircuitare tra di loro i morsetti 14-15. A questo punto dovrebbe cominciare a leggere la temperatura interna del regolatore, se ancora appare l'errore E-05 significa che è configurato con un altro tipo di sonda oppure è danneggiato.

Il tipo di sonda si configura attraverso il parametro P-02, se questo parametro è "1000" allora è configurato per leggere una termocoppia K. Faccia riferimento al manuale per capire con quale sensore il programmatore è stato configurato.
user11626
Posts: 2
Joined: 22/07/2015, 12:02

Re: regolatore ATR 620

Post by user11626 »

Salve
Allo strumento è collegato un trasduttore di pressione della Keller tipo PA-21R-10 avente caratteristiche funzionali:
4÷20 mA
8÷28VDC
0÷10BAR
Resto in attesa, saluti.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: regolatore ATR 620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
Con un sensore a 2 fili deve fare questo tipo di collegamento:
-alimentazione +12Vdc al morsetto 12
-uscita 4-20mA al morsetto 16

Con un sensore a 3 fili deve fare questo tipo di collegamento:
-alimentazione +12Vdc al morsetto 12
-massa di riferimento al morsetto 14
-uscita 4-20mA al morsetto 16

Configurazione:
P-02: "0001"
P-03: "5010"
P-08: "0.0" (limite inferiore della pressione letta)
P-09: "10.0" (limite superiore della pressione letta)