Buongiorno,
possiedo un regolatore ATR-11, mi compare il messaggio di errore E-04.
Mi potrebbero, gentilmente, indicare la procedura di ripristino.
Grazie
Cristiano
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR-11

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
l’errore E-04 identifica un errore nella lettura della configurazione dati. Provi a soffiare per bene la scheda elettronica (potrebbe essere finito dello sporco “conduttivo” che porta problemi nella lettura della cella di memoria) e provi anche ad entrare nella configurazione dello strumento, modificare un parametro (e poi rimetterlo come prima) e uscire dalla configurazione, per forzare la riscrittura dei parametri. Provi inoltre a modificare il ciclo in modo da forzare la riscrittura anche di questo. Se l’errore persiste ancora significa che la cella di memoria è danneggiata e quindi dobbiamo capire che funzioni, ingressi/uscite usate in modo da fornire un programmatore alternativo (questo modello è fuori produzione ormai da diversi anni).
user11598
Posts: 2
Joined: 17/07/2015, 18:19

Re: Regolatore ATR-11

Post by user11598 »

Grazie,
mi potrebbe indicare la sequenza per entrare in fase di configurazione, il manuale in mio possesso, (è di parecchi anni fa) non mi dà queste indicazioni.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Regolatore ATR-11

Post by Pixsys tecnico 1 »

In allegato il manuale completo
InstallatoreItaliano-A5.PDF
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.