[ATR401] Visualizzare setpoint allarme

Posted: 16/07/2015, 10:23
by user11210
Buongiorno, volevo sapere per favore se è possibile visualizzare il setpoint dell'allarme nel display 2 (ATR401).
Ho guardato il parametro 86, ma non ho trovato la voce corrispondente.

Grazie

Re: Visualizzare setpoint allarme ATR401

Posted: 16/07/2015, 10:26
by Pixsys tecnico 1
Salve,
mi dispiace ma i setpoint di allarme si possono visualizzare solo premendo il tasto SET.
Nel display 2 può visualizzare solo il setpoint principale/di comando oppure tutto ciò che è abilitabile nel parametro 86.

Re: Visualizzare setpoint allarme ATR401

Posted: 16/07/2015, 10:55
by user11210
Buongiorno, ho configurato l'allarme 1 come "cool", ho impostato il parametro 45 come "free", ma quando esco dalla programmazione se premo il tasto set non succede niente (non visualizza il setpoint dell'allarme 1). Mi sa dire per favore se dimentico qualcosa?

Grazie.

Re: Visualizzare setpoint allarme ATR401

Posted: 16/07/2015, 11:20
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la funziona "cool" è riferita solo in funzionamento PID, quindi fa riferimento allo stesso setpoint principale.
Se vuole fare un raffreddamento classico in ON-OFF, imposti l'allarme come Assoluto, cioè "A. AL". Vedrà che a quel punto potrà vedere il setpoint dell'allarme.