[ATR243] Collegare uscita 4-20mA in serie a due dispositivi

Posted: 03/07/2015, 11:25
by user187
possiamo usare l'uscita 4-20 che ritrasmette il segnale per andare in 2 apparecchi?
dovrei mandare il segnale sia a un plc che a un registratore possiamo usare la stessa uscita o dobbiamo abbligatoriamente avere 2 strumenti?

Re: ATR243-uscita 4-20mA

Posted: 03/07/2015, 12:03
by Pixsys tecnico 1
Salve,
Può mettere in serie i due ingressi del PLC e del registratore solo se almeno uno dei due è isolato altrimenti il segnale si richiuderebbe al primo regolatore. In alternativa può usare l'uscita 0-10V cosi da mettere in parallelo i due ingressi e non avere nessun inconveniente.