possiamo usare l'uscita 4-20 che ritrasmette il segnale per andare in 2 apparecchi?
dovrei mandare il segnale sia a un plc che a un registratore possiamo usare la stessa uscita o dobbiamo abbligatoriamente avere 2 strumenti?
[ATR243] Collegare uscita 4-20mA in serie a due dispositivi
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243-uscita 4-20mA
Salve,
Può mettere in serie i due ingressi del PLC e del registratore solo se almeno uno dei due è isolato altrimenti il segnale si richiuderebbe al primo regolatore. In alternativa può usare l'uscita 0-10V cosi da mettere in parallelo i due ingressi e non avere nessun inconveniente.
Può mettere in serie i due ingressi del PLC e del registratore solo se almeno uno dei due è isolato altrimenti il segnale si richiuderebbe al primo regolatore. In alternativa può usare l'uscita 0-10V cosi da mettere in parallelo i due ingressi e non avere nessun inconveniente.