[ATR243] Collegamento sonda 4-20mA con alimentazione +24V

Posted: 02/07/2015, 11:22
by user187
salve
devo collegare ad un ATR243 una sonda di pressione differenziale a 2 fili che ha uscita 4-20 e alimentazione a 24V. Lo strumento mi sembra dia un'alimentazione di 12V.

Come la devo collegare?

Re: ATR243-sonda 4-20mA

Posted: 02/07/2015, 11:52
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve alimentare la sonda con un alimentatore esterno a 24VDC (con il quale può anche alimentare il regolatore), poi collega l'uscita della sonda al morsetto 1 del regolatore e la massa dei 24VDC la porta al morsetto 2 del regolatore.