salve
devo collegare ad un ATR243 una sonda di pressione differenziale a 2 fili che ha uscita 4-20 e alimentazione a 24V. Lo strumento mi sembra dia un'alimentazione di 12V.
Come la devo collegare?
[ATR243] Collegamento sonda 4-20mA con alimentazione +24V
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243-sonda 4-20mA
Salve,
deve alimentare la sonda con un alimentatore esterno a 24VDC (con il quale può anche alimentare il regolatore), poi collega l'uscita della sonda al morsetto 1 del regolatore e la massa dei 24VDC la porta al morsetto 2 del regolatore.