Devo settare un ATR243-20ABC con due uscite a relè, dove Q2 aziona il comando di riscaldamento, e Q1 invece ,impostato come allarme 1 deve darmi un comando quando raggiunge la temperatura che imposto io come allarme.
saluti
[ATR243-20ABC] Q2 come comando e Q1 come allarme di massima
-
- Posts: 1
- Joined: 30/06/2015, 15:40
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR243
Salve,
partendo dalla configurazione di default, e impostando:
[c.out] a "c.o2"
[AL.1] a "A.AL."
ottiene:
relè Q2 : relè di comando (setpoint modificabile premendo le frecce)
relè Q1 : relè di allarme, attivo sopra (setpoint modificabile premendo prima il tasto SET e poi le frecce).
partendo dalla configurazione di default, e impostando:
[c.out] a "c.o2"
[AL.1] a "A.AL."
ottiene:
relè Q2 : relè di comando (setpoint modificabile premendo le frecce)
relè Q1 : relè di allarme, attivo sopra (setpoint modificabile premendo prima il tasto SET e poi le frecce).