Page 1 of 1

[ATR141] Connessione sensore ad ultrasuoni OMEGA

Posted: 29/06/2015, 16:01
by user3646
buongiorno
devo collegate un sensore ad ultrasuoni Omega con uscita 4-20 mA ad un ATR141-AD.
Nello schema di cablaggio mi indicano un cavo ROSSO per l'alimentazione diretta (+) 24VDC dello strumento ed un secondo cavo NERO connesso in ingresso all'ATR con segno (+) e l'uscita dall'ATR con segno (-) connessa a (-) 24VDC.
Potete cortesemente indicarmi quali sono i morsetti da utilizzare sull'ATR?
Allego lo schema
Vi ringrazio ed auguro una buona giornata
Massimo

Re: connessione sensore ad ultrasuoni OMEGA

Posted: 29/06/2015, 17:48
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il cablaggio piu semplice รจ:
Alimentazione del regolatore con +24VDC
Power del sensore collegato al morsetto 9 del ATR141


in alternativa:
Alimentazione del regolatore con +24VDC
Power del sensore collegato al +24VDC
L'uscita del sensore collegata al morsetto 12 del ATR141
morsetto 11 del ATR141 al (-) dell'alimentazione (negativo dei 24VDC)

Re: connessione sensore ad ultrasuoni OMEGA

Posted: 29/06/2015, 17:56
by user3646
La ringrazio
le auguro una buona serata
Massimo