[TCT101-2ABC] Reset del contatore da segnale esterno

Post by user2819 »

Buongiorno,
volevo sapere se è possibile resettare, tramite un contatto esterno, il valore di conteggio raggiunto dal conta-impulsi TCT101-2ABC ed, in caso di risposta positiva, come si fa.

Grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1699
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: RESET ESTERNO CONTATORE TCT101-2ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
E' possibile e abilitato di fabbrica,
è sufficiente abilitare l'ingresso I3 per resettare il conteggio (chiudere un contatto pulito tra 9 e 10)
user16937
Posts: 2
Joined: 02/03/2018, 15:18

Re: [TCT101-2ABC] Reset del contatore da esterno

Post by user16937 »

Buongiorno,
l'I3 di fabbrica legge solo il fronte di salita?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1196
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [TCT101-2ABC] Reset del contatore da esterno

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
da parametro [A.in.3] può decidere se rilevare il fronte di salita o discesa per l'ingresso I3 del contatore TCT101-2ABC. Con impostazioni di default legge il fronte di salita.

Cordiali Saluti.
user16937
Posts: 2
Joined: 02/03/2018, 15:18

Re: [TCT101-2ABC] Reset del contatore da esterno

Post by user16937 »

Perfetto...
La ringrazio

Cordiali Saluti