Page 1 of 1

[ATR121] Collegamento con segnale 0-10V

Posted: 04/06/2015, 17:56
by user11320
Buongiorno devo collegare un ATR121AD mi confermate

Alimentazione mors. 1 e 2

Ingresso segnale 0-10V mors. 11- 12+

Grazie

Re: Collegamento ATR

Posted: 05/06/2015, 8:15
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il collegamento รจ corretto.
E' importante poi che imposti il parametro [SEn] a "0.10" e i limiti del sensore collegato nei parametri [Lon] e [Hin].