Page 1 of 1

[STR550] Lettura trasformatore amperometrico

Posted: 04/06/2015, 11:53
by user187
salve
volevamo utilizzare l'STR550 per misurare gli Ah residui di una batteria ricaricabile dopo un ciclo lavorativo di qualche tempo
l'idea sarebbe quella di collegare la batteria (puo' essere a 12 a 24 o a 48V)a una resistenza con carico fisso e misurare tramite il trasformatore amperometrico gli ampere' totalizzando il tutto tramite l'STR 550
E' fattibile?
Il nostro trasformatore amperometrico con uscita 4-20 è idoneo?
grazie in anticipo come sempre!

Re: STR550+trasformatore amperometrico

Posted: 04/06/2015, 12:10
by Pixsys tecnico 1
Salve,
con STR550 possiamo fare la totalizzazione e visualizzare il valore come Processo/Ora quindi l'applicazione è fattibile. L'importante è che l'uscita del TA sia un segnale normalizzato standard tipo 0-10V, 0/4-20mA ecc

Re: STR550+trasformatore amperometrico

Posted: 04/06/2015, 12:39
by user187
il trasformatore usato è il codice 2000.35.013
in questo caso basta settare la scala (0-25A nel mio caso) inserire la totalizzazione con scala ore e basta giusto?

Re: STR550+trasformatore amperometrico

Posted: 04/06/2015, 13:00
by Pixsys tecnico 1
Nel STR550 va impostato il tipo di sensore (4-20mA), la sua scala (0-25A) e la totalizzazione con scala ore.
Nel TA va impostata la scala attraverso i dip-switch.