Page 1 of 1
ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Posted: 04/05/2015, 14:25
by user11102
Dopo avere sostituito atr150-2ab con modello atr171 non si riesce ad alzare né abbassare la temperatura.Non fa vedere la temperatura e da errore E-05 . Suggerimenti? grazie
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Posted: 05/05/2015, 12:45
by user11116
Ho Avuto lo stesso problema E-5 proprio stamattina...
Ho risolto impostando il tipo di sonda corretto : parametro (2) SEn
Saluti
Alessandro
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Posted: 05/05/2015, 23:48
by user11102
Proverò vi faccio sapere grazie
Re: ATR171 non fa abbassare eo alzare temperatura
Posted: 06/05/2015, 9:00
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se il regolatore da E-05 significa che c'è un problema relativo alla sonda.
Verifichi, come suggerito, l'impostazione del parametro 2 [SEn].
Per quanto riguarda l'impostazione del setpoint, se non è possibile variarla può essere che i limiti di impostazione siano troppo "ristretti":
[LoLS] "minimo valore impostabile come setpoint"
[uPLS] "massimo valore impostabile come setpoint"
Oppure può essere semplicemente bloccata la modifica del setpoint, verifiche che il parametro [c.SP] sia a "Free".