[ATR121] Uscita relè comando valvola proporzionale

Post by user1078 »

Salve sono Fabio

Dovrei configurare un ATR121 (out relè) per farlo funzionare in base ad un set in modalità proporzionale (open-close) con banda neutra.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121 PROPORZIONALE

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve, che cosa deve comandare? Mi descriva un po' il sistema così possiamo capire come gestirlo al meglio.
user1078
Posts: 4
Joined: 16/05/2011, 16:09

Re: ATR121 PROPORZIONALE

Post by user1078 »

-trasduttore di pressione 4-20mA
- servomotore che apre e chiude una valvola in base ad una pressione impostata
il controllo dovrebbe essere proporzionale ad impulsi, più veloci quanto + la pressione si distanzia dal set, sia in chiusura che in apertura.
ESEMPIO:
LA PRESSIONE ALL'INTERNO DI UN TUBO E' DI 1 BAR
IMPOSTO IL MIO STRUMENTO A 2 BAR
IL SERVOMOTORE DELLA VALVOLA INZIA A CHIUDERE, PER MEZZO DELLE USCITE A RELE' DELLO STRUMENTO, CHIUDERA 1SEC E ASPETTARA 60SEC, POI SE LA DIFFERENZA RIMANE RIPETE IL CICLO.
FINO A CHIUDERE TUTTO O A PORTARE LA PRESSIONE A 2BAR (UGUALE AL SET).
LA STESSA COSA SE LA PRESSIONE E' 4 BAR, PERO' IN QUESTO CASO IL SERVOMOTORE APRIRA LA VALVOLA.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1716
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR121 PROPORZIONALE

Post by Pixsys tecnico 1 »

I nostri termoregolatori, in configurazione valvola a 3 vie, funzionano così:
un relè apre e un relè chiude in base ad un tempo valvola (impostato dall'utente) che è il tempo impiegato dalla valvola a fare un giro completo (da completamente chiusa a completamente aperta).

esempio:
La valvola viene aperta per far passare il materiale riscaldante (aria, acqua, olio ecc) eccitando il relè di apertura. Quando il processo si avvicina al setpoint, il relè di chiusura viene eccitato per pochi istanti in modo da chiudere la valvola un po'. Se il processo sale ancora il relè viene di nuovo eccitato per chiuderla ancora un altro po'. Se sono impostati dei gradi di isteresi, a livello del setpoint nessuno dei 2 relè viene eccitato in modo che la valvola resti ferma. Se il processo supera il set-point, viene eccitato il relè di chiusura per far chiudere la valvola sempre di più man mano che la temperatura sale finché non ricomincia a scendere e si aggancia al set-point di lavoro. Si può inoltre impostare la banda proporzionale, ovvero l'intervallo di temperatura (pressione nel suo caso) durante la quale la valvola è modulata.

I parametri fondamentali quindi sono:
c.ou: SEr
Sen: 4.20
d.p: (punti decimali nella visualizzazione del valore di pressione)
lo.n: (valore di pressione corrispondente ai 4mA del trasduttore)
hi.n: (valore di pressione corrispondente ai 20mA del trasduttore)
HY.c: banda morta (intervallo di pressione intorno al set.point nel quale la valvola viene lasciata ferma)
P.b: (l'intervallo di temperatura (pressione nel suo caso) durante la quale la valvola è modulata)
T.c: Tempo servo valvola in secondi (tempo impiegato dalla valvola a fare un giro completo)
user372
Posts: 2
Joined: 25/01/2011, 9:42

Re: [ATR121] Uscita relè comando valvola proporzionale

Post by user372 »

Grazie, questa soluzione è servita anche a me :)