Page 1 of 1

[TCT101-1ABC] Timer per motore a doppia velocità

Posted: 01/04/2015, 10:18
by user4661
Buongiorno,
sono ing. Francesco Veronese.
Vorrei utilizzate il Timer TCT101-1ABC per:
impostare il timer 1 per azionare la velocità 1 del motore;
impostare il timer 2 per passare automaticamente alla velocità 2;
il comando di start viene dato da un pulsante
il comando di stop da fine conteggio
un comando di pausa può venire da: pulsante manuale, pulsante emergenza o microcontatto, poi, resettando lo stop e premendo il pulsante di start, dovrebbe continuare il conteggio.

Allego lo schema elettrico che ho realizzato

Ho settato:
Func. su toFF
P.o.ME su ALL
out1 su t1no
out2 su t1no

Se fin qui non ci sono correzioni (?), il comando da pulsante di start deve essere collegato ad un ingresso? Posso farlo con il 230V oppure occorre un altro componente?

Grazie

Re: Timer per motore doppia velocità

Posted: 01/04/2015, 10:59
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per dare lo start del conteggio deve portare i +24 la morsetto 12 (ingresso 1) usando un contatto pulito e prendendo la tensione dal morsetto 9 (out +24V).

Per avere lo start e la pausa come richiede deve impostare:
P-09[F.in.1] a "St.St" --> start e stop da ingresso 1
P-11[F.in.3] a "Uait " --> pausa del conteggio

Per avere i due conteggi deve impostare:
P-01[Func] a "Pa.Uo."
[out1] su t1nc
[out2] su t1no

Re: Timer per motore doppia velocità

Posted: 01/04/2015, 11:22
by user4661
Sono riuscito a far partire il tutto settando il pulsante ^ come start / stop del timer.

Func. = PA.Uo
P.o.ME = ALL
F.T.uP = St.St
out1 = t.2n.o
out2 = t.1n.o
type = dEcr.
Fo.S.1 = MM.SS
Fo.S.2 = MM.SS
Lo.S.1 = Mod.

Il resto da default

Solo non credo sia possibile fermare il conteggio quanto premo un pulsante di stop, emergenza o micro sicurezza e farlo ripartire quando ripremo start.

Grazie

Re: Timer per motore doppia velocità

Posted: 01/04/2015, 11:32
by Pixsys tecnico 1
No infatti, può solo mettere in pausa il tempo con l'ingresso 3 o il tasto freccia SU impostati in "Uait "