Salve volevo chiedere se è possibile controllare due celle di carico dall'ingresso 0-40mv dell' ATR243 ed uscire 0-10V per regolare un inverter?
Grazie Mille!
[ATR243] Lettura celle di carico e controllo inverter 0-10V
-
- Posts: 1
- Joined: 28/10/2014, 8:47
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Celle di carico ATR243
Salve,
con il modello ATR243-20ABC può leggere le 2 celle (mettendole in parallelo) e generare una uscita 0-10V per regolare l'inverter.
E' fondamentale però che le due celle siano alimentate da un segnale 10V (da un alimentatore esterno) stabile.
con il modello ATR243-20ABC può leggere le 2 celle (mettendole in parallelo) e generare una uscita 0-10V per regolare l'inverter.
E' fondamentale però che le due celle siano alimentate da un segnale 10V (da un alimentatore esterno) stabile.