[ATR243] Lettura celle di carico e controllo inverter 0-10V

Post by user9658 »

Salve volevo chiedere se è possibile controllare due celle di carico dall'ingresso 0-40mv dell' ATR243 ed uscire 0-10V per regolare un inverter?
Grazie Mille!
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Celle di carico ATR243

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
con il modello ATR243-20ABC può leggere le 2 celle (mettendole in parallelo) e generare una uscita 0-10V per regolare l'inverter.
E' fondamentale però che le due celle siano alimentate da un segnale 10V (da un alimentatore esterno) stabile.