Page 1 of 1
[ATR243] Sostituzione ATR241 con ATR243
Posted: 08/03/2015, 10:54
by user10721
Ho sostituito il vostro ATR241 con ATR243-20ABC e non mi trovo con alcuni nuovi dati da inserire.Il regolatore è collegato ad un inverter e una PT100, le quali regolano un ventilatore per raffreddamento.
Nell'allegato ho messo i dati impostati nel vecchio ATR241 il SET2 è 5.
Re: sostituzione ATR241 con ATR243
Posted: 09/03/2015, 9:23
by Pixsys tecnico 1
Salve,
nel ATR243 i parametri sono praticamente identici (faccia riferimento in caso alla descrizione del singolo parametro), l'unica cosa che deve sicuramente modificare da questa configurazione è il parametro 67[rEtr] da impostare a "Dis". Verifichi inoltre i ponticelli per l'uscita 4-20mA come da manuale a pag.67 .
Re: sostituzione ATR241 con ATR243
Posted: 11/03/2015, 18:58
by user10721
i ponticelli sono ok, il parametro 67 è in dis. .il regolatore va' bene (nel senso che regola la velocita' come prima) solo che a -5° della temp.impostata ( visto che ho set. a 5)dovrebbe scattare il rele' e fermare in motore,invece rimane al minimo(presumo quindi a 4mV).quale altro dato devo cambiare?
Re: sostituzione ATR241 con ATR243
Posted: 12/03/2015, 9:17
by Pixsys tecnico 1
Se ha bisogno che il contatto di allarme 1 si apra se scendiamo di -5° dopo setpoint allora imposti:
[AL.1] "LdAL"
[A1SO] "nc.S"
[A1HY] "5.0" riattivazione del relè al setpoint
setpoint di allarme a 5°C