salve avrei bisogno di far partire e fermare il conteggio con l'ingresso 1 .......
ma vorrei che le due uscite si attivassero subito:
mi si resettassero una al raggiungimento del tempo set.1 e l'altra al raggiungimento del set.2
start esterno ....
attivo sia out 1 che out .2
poi indipendentemente ....
out 1 ..... si disattiva al raggiungimento del set. 1
out 2 .... si disattiva al raggiungimento del set. 2
mi andrebbe bene anche che :
start esterno ...
si attiva sia out1 che out 2
dopo il tempo set.1
disattivo out.1 ..... ma rimane attiva ..out.2
dopo il tempo set.2
disattivo out. 2
spero di essermi spiegato bene .... grazie. saluti
[TCT101-1ABC] Disattivazione uscite con 2 tempi separati
-
- Posts: 5
- Joined: 22/01/2015, 11:16
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: tct101-1abc
Ok,
resetti il regolatore alle condizioni di fabbrica inserendo "9999" come password, poi entra con "1234" e imposta:
[Func] "PA.Uo"
[F.in.1] "rS.St" (start e reset da i1)
[out1] "t2.no."
[out2] "star"
[dis.2] "Modi"
In questo modo il reset/start viene da un impulso del I1, si attivano entrambe le uscite. dopo T1 si spegne out1, dopo T2 si spegne anche out2. Il tutto riparte con un nuovo impulso su I1.
resetti il regolatore alle condizioni di fabbrica inserendo "9999" come password, poi entra con "1234" e imposta:
[Func] "PA.Uo"
[F.in.1] "rS.St" (start e reset da i1)
[out1] "t2.no."
[out2] "star"
[dis.2] "Modi"
In questo modo il reset/start viene da un impulso del I1, si attivano entrambe le uscite. dopo T1 si spegne out1, dopo T2 si spegne anche out2. Il tutto riparte con un nuovo impulso su I1.