Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 06/02/2015, 17:03
by user2090
Buona sera,
devo collegare su due ATR 401, un unico trasduttore di pressione 4÷20 mA.
Nel primo sarà collegato all' ingresso 1 per il controllo di pressione del recipiente; nel secondo, (usato con la configurazione a 2 ingressi), sarà collegato all' ingresso 2 e avrò un altro trasduttore di pressione nell'ingresso 1, per avere un controllo differenziale delle due pressioni.
Li posso collegare in serie, prendendo l'alimentazione del trasduttore al morsetto 17 del primo, il ritorno del trasduttore al morsetto 14 del secondo, e collegando il 15 del secondo all' 11 del primo?
Grazie.
Angelo Verziaggi.

Re: Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 06/02/2015, 17:10
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il collegamento in serie è possibile. Se lo vuol fare nei due ingressi primari:
alimenta il sensore dal primo (17), entra nel secondo sul + (11), esce dal - del secondo (12) e va nel + del primo (11).

Re: Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 06/02/2015, 17:32
by user2090
Scusa ma non ho capito bene: lo posso fare solo nei primari?

Re: Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 07/02/2015, 7:51
by Pixsys tecnico 1
In linea di massima lo può fare anche nei secondari, Le ho descritto il collegamento nei primari perchè è una applicazione che era già stata fatta.

Re: Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 12/02/2015, 12:41
by user2090
Ho collegato l'ingresso 1 ad un trasduttore 4-20 mA, 0 / 10 Bar;
all'ingresso 2 ho collegato un trasduttore 4-20 mA, -1 / 5 Bar;
devo regolare la pressione del circuito 2, di 1,5 bar inferiore a quella del circuito 1.
Nella configurazione a 2 sensori, ho impostato il parametro c.Pro a diFF.
La differenza viene fatta direttamente negli ingressi o nel Range calcolato?
Sto facendo l'applicazione dal cliente. Vi posso contattare telefonicamente?

Grazie.
Angelo Verziaggi.

Re: Collegamento di 2 ATR 401, con 1 trasduttore.

Posted: 12/02/2015, 12:56
by Pixsys tecnico 1
Andiamo in pausa pranzo tra 1 minuto. mi chiami dalle 14 allo 345 6782821