Page 1 of 1
ATR243 + TCT201.
Posted: 28/01/2015, 15:09
by user2090
Buon giorno,
devo realizzare un controllo di pressione, comandando una valvola on/off, con cicli regolabili da 0 a 4,5 bar per un tempo massimo di 12 ore.
Trascorso il tempo, devo aprire una valvola di scarico e dare il fine ciclo.
Pensavo di utilizzare in accoppiata un ATR243 e un TCT201.
E' possibile farlo anche con un ATR 171? L'impostazione dei set risulta poi semplice per l'operatore?
Grazie.
Angelo Verziaggi.
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 28/01/2015, 15:49
by Pixsys tecnico 1
salve,
per " cicli regolabili da 0 a 4,5 bar" intende che l'operatore potrebbe cambiare questo valore di pressione o ci sarà un ciclo pressione X per un tot. di tempo, poi pressione Y per un altro tot. di tempo, ecc?
Nel primo caso è sufficiente un regolatore come l'ATR243-31ABC utilizzando il ciclo pre-programmato:
L'utente imposta un valore di pressione, una volta raggiunto questo valore il regolatore lo mantiene per un tot. di tempo impostato (sempre dall'utente). Una volta finito questo tempo, l'uscita si disattiva e un altro relè si chiude (avviso di fine ciclo).
Si può far ripartire il ciclo da ingresso digitale o spegnendo e riaccendendo il regolatore.
Questo funzionamento potrebbe risolvere la sua problematica?
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 28/01/2015, 18:10
by user2090
Il ciclo è proprio come lo ha descritto lei, quindi è sufficiente l'ATR243-31ABC.
Grazie.
Angelo Verziaggi
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 02/02/2015, 12:05
by user2090
Buon giorno,
ho guardato le istruzioni dell'ATR243-31ABC.
Come si fa a programmare l'uscita di fine ciclo?
Grazie.
Angelo Verziaggi
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 02/02/2015, 12:38
by Pixsys tecnico 1
Salve,
imposta l'allarme come "St.AL" e poi lo stato del contatto come "n.c.":
all'accensione il regolatore inizia il ciclo (RUN, allarme off), alla fine del ciclo si porta in STOP e attiva l'uscita.
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 05/02/2015, 11:17
by user2090
Buon giorno, sempre riguardo l' ATR 243-31ABC:
premetto che sarà configurato con il parametro 59 a P.c.S.S. (secondo ciclo pre-programmato).
Se durante un ciclo viene a mancare la tensione, cosa succede quando ritorna (Il contatto di start resta aperto fino all'intervento dell'operatore)?
Si può tenere in memoria il tempo trascorso?
Grazie.
Angelo Verziaggi.
Re: ATR243 + TCT201.
Posted: 05/02/2015, 12:00
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il ciclo pre-programmato ricomincia ad ogni accensione o ad ogni START da I.D., non è possibile mantenere in memoria il tempo raggiunto.