Programma 4 degli ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE Pixsys Suite

Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Programma 4 degli ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE Pixsys Suite

Post by Pixsys tecnico 1 »

Queste variabili automatiche servono per dividere il suo ingresso analogico per 10 in modo da poter registrare questi valori sul datalogger. Quindi deve usare un blocco funzione "DIV"
che ha come ingressi l'ingresso della MCM260 e "10", come uscita la sua variabile automatica.

Questa variabile la va poi a impostare come variabile di ingresso del datalogger (sostituendo di fatto l'ingresso analogico della MCM206).
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Programma 4 degli ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE Pixsys Suite

Post by Pixsys tecnico 1 »

Le variabili automatiche sono state create per dividere il valore dell'ingresso analogico della MCM260 per 10, in modo da salvarle nel logger in maniere più semplice.
Quindi deve inserire nel programma il blocco funzione "DIV" come in figura:
Cattura.PNG
Nel datalogger va poi ad inserire questa variabile come ingresso da registrare, al posto dell'ingresso analogico.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
user9925
Posts: 18
Joined: 03/12/2014, 21:58

Re: Programma 4 degli ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE Pixsys Suite

Post by user9925 »

Le variabili automatiche sono state create per dividere il valore dell'ingresso analogico della MCM260 per 10, in modo da salvarle nel logger in maniere più semplice.
Quindi deve inserire nel programma il blocco funzione "DIV" come in figura:

Nel datalogger va poi ad inserire questa variabile come ingresso da registrare, al posto dell'ingresso analogico.

Salve, grazie delle informazioni e della pazienza.
Funziona tutto perfettamente, ma ora ho il problema che il datalogger non registra i decimali: cioè se in ingresso ho un valore uguale a 8194, mi aspettavo che, dividendolo per 10, il datalogger registrasse un valore pari a 819.4, ma in realtà registra solo il numero intero. C'è il modo di fargli accettare anche il decimale?
Grazie, Luca.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1702
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Programma 4 degli ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE Pixsys Suite

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il datalogger registra sempre il numero intero. Quando importa i valori in excel deve impostare che quella colonna ha valori con 1 cifra decimale, non si può fare altrimenti.
Post Reply