Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

COLLEGARE UN TRASDUTTORE DI PRESSIONE SERIE "ECT" SU ATR243

Locked
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1699
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

COLLEGARE UN TRASDUTTORE DI PRESSIONE SERIE "ECT" SU ATR243

Post by Pixsys tecnico 1 »

Per effettuare il collegamento elettrico e la configurazione procedere come segue:
-Svitare il connettore a pipetta dal sensore con l'apposita vite
-La morsettiera per le connessioni si trova all'interno del connettore e presenta alcuni morsetti numerati
-Collegare (meglio con cavo schermato) il morsetto n.2 del sensore sul morsetto n.3 dello strumento per dare alimentazione al sensore
-Collegare il morsetto n.1 del sensore sul morsetto n.1 dello strumento
-Se il cavo è dotato di schermatura è possibile collegarla al morsetto n.3 del sensore

Per la configurazione dello strumento procedere come segue:
-Abilitare l'alimentazione sul morsetto n.3 del regolatore estraendo l'elettronica dal frontale e selezionando l'apposito jumper. Verificare sul manuale "Capitolo 5.1" a pag.62 LINK MANUALE
-Completata questa operazione è necessario impostare l'ingresso analogico per la lettura del segnale 4-20mA
-Entrare in configurazione con la password "1234" e selezionare "4.20" nel parametro "SEN"
-E' quindi necessario impostare i limiti della scala di lettura su parametri 6 "LoL.i." (limite inferiore) e 7 "Up.L.i." (limite superiore)

A titolo di esempio, con un sensore da 6 BAR, impostare:
-"LoL.i." a 0,0
-"Up.L.i." a 6,0

-Premere le due frecce per uscire dalla configurazione e verificare se la lettura del sistema risulta corretta.