Buongiorno,
ho qualche problema nel collegare il TD430 al PC con LogicLab. Premetto che sono un neofita.
Ho seguito le istruzioni per il TD700 che ho trovato nel post riguardante lo stesso problema, ma non riesco comunque a connettermi.
Riassumo in breve i passi che faccio:
1) Collego il TD430 alla rete dell'ufficio. A tal proposito volevo chiedere se era possibile connettere il dispositivo direttamente al PC con un cavo ethernet incrociato;
2) Su LogicLab vado su "On-line -> Set up communication";
3) Nella finestra che si apre è presente solo il protocollo "GDB", quindi clicco su "active" e poi su "Properties";
4)Nella successiva finestra imposto l'indirizzo IP e lascio invariate le altre voci: Port=5000 e Timout=1000.
5) Clicco su OK in entrambe le finestre e provo a fare la connessione.
Il risultato è quello descritto sopra.
Grazie per l'aiuto.
Luca
Collegamento al PC dei terminali TD430-TD570-TD700
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Collegamento al PC del TD430
Salve,
1) può collegare il TD430 direttamente al PC con un cavo ethernet, anzi è consigliato in modo da non avere mai problemi di indirizzamento ecc (in ogni caso sia PC che TD430 devono avere IP fisso, non DHCP).
2) nella finestra "SETUP communication" non modifichi nulla tranne l'indirizzo IP che vuole puntare, che deve essere ovviamente uguale a quello impostato nella pagina LAN del TD430.
3) per la connessione del terminale al LogicLab e PageLab, deve prima di tutto far avviare in automatico questi due servizi nel terminale, andando sulla scheda PLC e selezionando i flag "With PageLab" e "AUTOSTART". Tornato poi alla scheda principale selezioni il flag "Enable all checked autostart" e poi REBOOT HMI.
Il TD430 si riavvia e resta in schermata nera, a quel punto può provare a connettersi attraverso il LogicLab.
1) può collegare il TD430 direttamente al PC con un cavo ethernet, anzi è consigliato in modo da non avere mai problemi di indirizzamento ecc (in ogni caso sia PC che TD430 devono avere IP fisso, non DHCP).
2) nella finestra "SETUP communication" non modifichi nulla tranne l'indirizzo IP che vuole puntare, che deve essere ovviamente uguale a quello impostato nella pagina LAN del TD430.
3) per la connessione del terminale al LogicLab e PageLab, deve prima di tutto far avviare in automatico questi due servizi nel terminale, andando sulla scheda PLC e selezionando i flag "With PageLab" e "AUTOSTART". Tornato poi alla scheda principale selezioni il flag "Enable all checked autostart" e poi REBOOT HMI.
Il TD430 si riavvia e resta in schermata nera, a quel punto può provare a connettersi attraverso il LogicLab.
-
- Posts: 18
- Joined: 03/12/2014, 21:58
Re: Collegamento al PC del TD430
Grazie mille,
connessione effettuata con successo.
connessione effettuata con successo.
-
- Moderatore
- Posts: 1699
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact: