[ATR131] Risolvere allarme "AL.H"

Posted: 16/12/2014, 12:32
by user9999
Buongiorno
Come posso disattivare qualsiasi segnalazione di allarme dell'ATR131.
Ho solo bisogno che indichi sempre la temperatura, non deve dare mai segnalazioni di allarme, ne per alta ne per bassa temperatura.
Grazie per un riscontro.
Saluti

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Posted: 16/12/2014, 12:41
by Pixsys tecnico 1
Salve,
imposti:
17[AL.t] come A.AL
18[Hi.A] valore massimo impostabile
19[Lo.A] valore minimo impostabile

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Posted: 16/12/2014, 12:46
by user9999
Buongiorno
In questo modo il valore massimo impostabile è 90°C
Quando la temperatura supera tale valore compare l'allarme "AL.H"
Non c'è un modo per disattivare la segnalazione di allarme ?
Oppure è possibile impostare un valore maggiore di 100°C ?
Grazie

Re: ATR131-1B Allarme "AL.H"

Posted: 16/12/2014, 12:53
by Pixsys tecnico 1
Purtroppo il regolatore ATR131 ha funzioni specifiche e limitate per il funzionamento "freddo", se è un problema di alta temperatura, potrebbe impostare:
17[AL.t] come d.AL
18[Hi.A] valore massimo impostabile

Mettendo ad esempio un setpoint di 10°C l'allarme si attiverebbe a 100°C (90+10) temperatura oltre la quale il regolatore segnalerebbe comunque errore sonda (100°C è il limite massimo di lettura)