Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Collegamento ATR142-PC21MT-0

Post Reply
user8524
Posts: 2
Joined: 27/05/2014, 17:18

Collegamento ATR142-PC21MT-0

Post by user8524 »

Buonasera, ho un cliente che stà collegando
un ATR142-ABC TERMOREGOLATORE DOPPIO DISPLAY
con 2000.20.018 PC21MT-0 SENS. INFRAROSSO SPOT 2:1
Ha dei problemi nel collelgarli tra di loro perchè, il sensore ha 2 cavi richiede un'alimentazione d 24volt, mentre il termoregolatore fornisce il 12volt.
Volendo usare un'alimentazione esterna non'è chiaro se ai capi dei morsetti 9 e 12 si possa applicare il 24volt richiesto
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Collegamento ATR142-PC21MT-0

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il PC21 predilige una tensione di alimentazione di 24Vdc, ma funziona benissimo da 6Vdc a 28Vdc. Lo colleghi direttamente al regolatore ATR142-ABC ai morsetti 9 e 12.

Imposti poi:
[SEn] "4.20"
[LoLi] "0"
[uPLi] "250"