buongiorno,
volevo sapere con quale cavo è possibile estendere il cavo in dotazione delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147. le sonde saranno collegate rispettivamente ad un atr243 e un atr121.
Un'altro dubbio, sul foglio illustrativo della sonda 2000.90.077 è rappresentato il collegamento con il regolatore atr243 in cui è presente il filo di schermo ma sulla sonda non c'è nessun filo di schermo. come va collegata?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
per prolungare il cavo della sonda PTC può usare un comune cavo elettrico a bassa impedenza, non ci sono problemi. Per estendere il cavo della termocoppia invece deve usare uno specifico cavo compensato per il tipo di TC usata. Nel suo cavo deve usare cavo compensato in fibra di vetro per TC-J, ns codice 1620.00.031

Per quanto riguarda la schermatura, se il cavo ha la schermatura questa va collegata a terra ad una sola estremità, altrimenti non serve. Nel suo caso, essendo una TC-J con giunto caldo a massa, non colleghi la schermatura.
user9675
Posts: 9
Joined: 29/10/2014, 10:40

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by user9675 »

grazie ma non trovo il codice 1620.00.031 sul Vs. sito, ne su pixsys.net, ne su shop.pixsys.net
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
non sono a catalogo on-line effettivamente, di quale lunghezza totale avrebbe bisogno per la TC-J ?
user9675
Posts: 9
Joined: 29/10/2014, 10:40

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by user9675 »

più o meno 10m
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by Pixsys tecnico 1 »

Sto facendo inserire il codice prodotto del cavo 10m che Le serve, appena sarà disponibile la informerò.
user9675
Posts: 9
Joined: 29/10/2014, 10:40

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by user9675 »

ok, grazie
user9675
Posts: 9
Joined: 29/10/2014, 10:40

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by user9675 »

buongiorno,
novità?
user9675
Posts: 9
Joined: 29/10/2014, 10:40

Re: estendere il cavo delle sonde 2000.90.077 e 2000.90.147

Post by user9675 »

salve, mi scusi per l'insistenza ma avrei bisogno di quell'articolo per ordinarlo.
Post Reply