Page 1 of 2
Kit programmazione pl250\260
Posted: 18/11/2014, 22:50
by user9753
Ciao a tutti vi volevo chiedere in che cosa consisteva questo Kit programmazione pl250\260?
grazie Federico
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 19/11/2014, 8:38
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il KIT consiste in:
-adattatore porta DB9 PC RS232 a connettore plug
-cavo plug - plug per connessione al PLC
Se ha intenzione di utilizzare in futuro anche dei terminali tipo TD240 o TD320 Le consiglio il kit di quest'ultimi che comprende tutti gli adattatori, compresi quelli per i PLC in questione.
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 14:39
by user9753
Salve dopo aver comprato il kit programmazione ho effettuato il collegamento con il pl250
una volta aperto il programma PLProg4.74 non è stato rilevato alcun dispositivo come posso fare?
graze
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 15:10
by Pixsys tecnico 1
Per avviare la comunicazione deve prima di tutto impostare, nel menu "porta di comunicazione" il numero di porta COM corretto (dipende dalla porta del PC utilizzata) e selezionare USB/RS232.
Una volta fatto questo, facendo click sulla voce "PLC su COM1 PC" in alto a destra della schermata principale, si connette al PLC (esce un menu a tendina con le info sul PLC collegato).
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 15:56
by user9753
come posso sapere la porta utilizzata dal pc?
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 15:57
by user9753
comunque io ho selezionato la porta 1 e mi dice "il dispositivo non risponde"
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:01
by user9753
ho provato tutte le 16 porte e mi continua a dare errore
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:09
by Pixsys tecnico 1
Verifichi su "gestione periferiche" del PC la COM utilizzata.
Il cavo plug deve essere collegato sula porta COM del PLC e quest'ultimo deve essere ovviamente acceso.
Se ancora non comunica potrebbe essere il convertitore USB-RS232 se ne sta usando uno, oppure il PLC.
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:23
by user9753
ok sono riuscito grazie
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:25
by Pixsys tecnico 1
Il PLC è nuovo?
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:27
by user9753
si, comunque grazie di tutto e del attenzione prestata
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 16:51
by user9753
ho un altro problema non riesco a capire perché il led verde continua a lampeggiare a intervalli di 2 sec e il programma non mi legge più il plc
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 05/12/2014, 17:22
by Pixsys tecnico 1
quando il led lampeggi, vuol dire che è caricato il boot ma non il programma (oppure si è interrotto la programmazione), usi la PLC / manutenzione PLC / aggiorna versione firmware accendendo il PLC durante la barra di progresso della connessione
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 06/12/2014, 13:28
by user9753
ok ho risolto anche questo problema
le volevo chiedere come potevo collegare oltre a una pt 100 una ptc (sonda)
grazie
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 06/12/2014, 15:12
by user9753
in tanto che ci sono le chiedo come posso collegare un sensore di prossimità?
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 07/12/2014, 19:17
by user9753
un altra domanda come posso creare un programma che fa continuare a mandare in esecuzione delle istruzioni in un numero infinito di volte
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 09/12/2014, 8:29
by Pixsys tecnico 1
Salve,
se le istruzioni sono inserite nel codice principale, il "Main Code", le istruzioni sono eseguite continuamente ad ogni ciclo del programma.
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 09/12/2014, 13:07
by user9753
le volevo inoltre chiedere come potevo collegare oltre a una pt 100 una ptc (sonda)
grazie
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 09/12/2014, 14:09
by Pixsys tecnico 1
Salve,
nel PL250-11AD può collegare solo segnali/sonde:
- Tensione 0-10V ( risoluzione 10 bit )
- Tensione 0-1V ( risoluzione 16 bit )
- Tensione 0-20mV ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 0-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Corrente 4-20mA ( risoluzione 16 bit )
- Termocoppie tipo K, S, T, R, J, E
- PT100, NI100
Re: Kit programmazione pl250\260
Posted: 10/12/2014, 13:07
by user9753
per comandare un servomotore a 3 punti(comune apre chiude) credo di dover utilizzare due singole uscite a relè dedicate rispettivamente una alla chiusura ed una alla apertura.
Come posso però tutelare il servomotore dall'eventuale incollaggio di uno dei due relè?
Devo infatti essere certo di non inviare contemporaneamente energia al servomotore da entrambe le uscite.A livello di programmazione, per evitare error,i che comando devo scrivere per fare in modo che non si possano mai attivare contemporaneamente?
grazie