Ingresso Analogico 0-10V

Posted: 10/11/2014, 11:24
by user8927
Salve,
volevo sapere se il PL110 è in grado di leggere dalla AI.2 segnali di tensione 0-10V con tensione raddrizzata.
Tensione raddrizzata ricavata con ponte di Graetz e ripartitore di tensione.
Il collegamento al PLC, alimentato mediante un alimentatore dedicato +24Vdc, sarà effettuato portando il +, del segnale ricavato dal ponte, all'ingresso AI.2 ed il - collegato a quello dell'alimentatore in modo da portarlo come comune del PLC.

Grazie

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Posted: 10/11/2014, 12:08
by Pixsys tecnico 1
Salve,
è possibile farlo, anche il collegamento è corretto.

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Posted: 11/11/2014, 14:10
by user8927
E' possibile alimentare l'ingresso analogico filtrando solamente la semionda negativa?
Quindi al posto di un ponte di Graetz un solo diodo.

Re: Ingresso Analogico 0-10V

Posted: 11/11/2014, 14:22
by Pixsys tecnico 1
L'ingresso analogico funziona solo con ingresso positivo, quindi 0-10V.

Se lavora solo con una semi-onda rischia che la tensione non sia costante e quindi che il valore letto cambi continuamente.