[ATR142] Migliorare precisione PID temperatura
Posted: 03/11/2014, 17:09
Ho installato n.7 atr142 su controllo temperatura estrusore tramite resistenze elettriche, ma non riesco ad avere la precisione voluta ( +/- 0,5 °C su F.S 150°C).
Ho provato sia con l'autotunig automatico, sia manualmente tramite i parametri dedicati,
ma il controllo continua ad oscillare intorno al set di +/- 5 °C.
Ho notato che in prossimità del valore obiettivo non funziona la modulazione ad impulsi.
Attualmente i parametri sensibili sono impostati nel seguente modo:
Tc = 1
Pb = 10
Tune = auto
Nota : Gli strumenti sono collegati in seriale 485 Modbus ad un pannello operatore.
Purtroppo ho perso parecchio tempo per la taratura e il nostro cliente è alquanto irritato
(di solito usava Gefran) se non riuscite a risolvere tramite forum bisognerà valutare un intervento da parte vostra.
GRAZIE
Ho provato sia con l'autotunig automatico, sia manualmente tramite i parametri dedicati,
ma il controllo continua ad oscillare intorno al set di +/- 5 °C.
Ho notato che in prossimità del valore obiettivo non funziona la modulazione ad impulsi.
Attualmente i parametri sensibili sono impostati nel seguente modo:
Tc = 1
Pb = 10
Tune = auto
Nota : Gli strumenti sono collegati in seriale 485 Modbus ad un pannello operatore.
Purtroppo ho perso parecchio tempo per la taratura e il nostro cliente è alquanto irritato
(di solito usava Gefran) se non riuscite a risolvere tramite forum bisognerà valutare un intervento da parte vostra.
GRAZIE