Buongiorno e un saluto a tutti del forum.

Ho un ATR 620 montato su un forno che usiamo per trattare pezzi in acciaio (distensione)
abbiamo notato che alcune volte il tempo ciclo totale e la potenza erogata non vengono rispettate, tipo il programma totale doveva durare in totale 7 ore il programmatore ne segna 3. dopo vari controlli abbiamo fatto dei cicli a vuoto monitorati di un paio d' ore e
a quel punto abbiamo visto che il tempo totale è stato eseguito ma il programmatore ci visualizza un tempo errato, questo come detto in precedenza non sempre alcuni cicli li segna in modo corretto.
vi posto un nostro programma tipo:

00-s 19°
01-t 04:00 H
01-s 540°
02-t 03:00
02-s 540
03-t end
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
imposti il parametro P-19 a "0010". In questo modo, il valore del tempo visualizzato sul regolatore sarà quello effettivo dal momento della pressione del tasto Sasrt/Stop.
user9639
Posts: 9
Joined: 24/10/2014, 11:49

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by user9639 »

la terza cifra del parametro 19 è a 1,
infatti noi visualizziamo alla fine del ciclo la durata e la potenza usata, nell' ultima cottura leggiamo 7 ore e 30,3 KW ,i programmi li impostiamo con i tempi di attesa in modo da farli lavorare di notte, il problema è che la mattina quando andiamo a verificare se il tutto è andato a buon fine ci ritroviamo il programmatore che ci dice che ha lavorato solo 3 ore e non sette, dato che all' interno mettiamo delle lavorazioni importanti vogliamo essere sicuri che la durata sia di sette ore come programmato. Le diro di più pensando che ci potessero essere micro interruzzioni dell' energia elettrica abbiamo messo sulla linea di alimentazione dello strumento un gruppo ups, ma il problema si è ripresentato e non è costante, alcune volte segna bene altre no.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by Pixsys tecnico 1 »

All'inizio del ciclo imposta il tempo di attesa per la partenza? Che versione appare all'accensione del programmatore?
user9639
Posts: 9
Joined: 24/10/2014, 11:49

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by user9639 »

il tempo di attesa viene programmato siamo sulle 5 ore,
all'accensione lo strumento visualizza 1.16
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
come sono impostati i parametri di attesa e recupero ciclo, P21, P22, P23?

In caso il regolatore si spegnesse durante il ciclo, il tempo visualizzato dal regolatore sarebbe inferiore, in quanto parte da 00.00 ad ogni nuova accensione, anche se il ciclo dura effettivamente come impostato.
user9639
Posts: 9
Joined: 24/10/2014, 11:49

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by user9639 »

Buongiorno
i parametri sono:
P21=180
P22=5
P23=1
adesso lo strumento non ha la possibilità di spegnersi perchè la linea è protetta da ups.

Ieri abbiamo fatto un ulteriore prova con personale presente abbiamo impstato un ciclo:
partenza ore 07:50
temperatura iniziale 27 gradi
tempo di riscaldamento 2,30 H
temperatura di riscaldamento 400 gradi
tempo di mantenimento 1,30 H
temperatura di mantenimento 400 gradi
l' operatore ha rilevato alle ore:
09:00 temperatura 215 gradi
10:50 temperatura 409 gradi
11:30 temperatura 405 gradi
11:50 temperatura 413 gradi Fine
tempo dello strumento
00,55 CHRO
Potenza
1,3 POT
le sto dando tutte queste indicazioni per cercare di capire qual'è il problema, il nostro attrezzista non si fida ad usare il forno e la cosa va avanti da un pò di tempo perchè prima di contattare voi direttamente avevamo avuto contatti con chi ci ha venduto il forno ma non ne venivamo fuori.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il programmatore potrebbe riavviarsi da solo per qualche problema interno, non dovuto all'alimentazione. Può indicarmi la matricola del regolatore? E' la serie di numeri che inizia con "M" che trova sull'etichetta argentata attaccata sul corpo contenitore.
user9639
Posts: 9
Joined: 24/10/2014, 11:49

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by user9639 »

le allego foto targhetta
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Post by Pixsys tecnico 1 »

Per capire se il programmatore si resetta/spegne è possibile impostare il P-23 a "0". Se si dovesse spegnere troverebbe il regolatore in STOP (fisso, non lampeggiante come quando un ciclo è terminato) in quanto la funzione di recupero ciclo è disabilitata.