Page 1 of 1

[TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI

Posted: 16/10/2014, 11:55
by user580
Salve,
sul TD240 11AD Ho bisogno di un'uscita a +10Vdc per alimentare due potenziometri.
Sto pensando di usare un'uscita analogica impostata via software a +10V fissi.
La domanda è: Quanta corrente massima (in mA) è in grado di erogare l'uscita analogica?

Grazie.

Re: [TD240] USCITA +10VDC PER ALIMENTAZIONE POTENZIOMETRI

Posted: 16/10/2014, 12:10
by Pixsys tecnico 1
Salve,
le uscita analogiche 0-10V possono erogare in totale 70mA. Se utilizza una singola uscita, quello sarà il limite erogabile da questa.