Page 1 of 1

[TD320-MCM260] Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 9:19
by user8990
Buongiorno, ho un Td320 con 3 espansioni MCM260-3AD e un'espansione MCM260-5AD.
Nella comunicazione riesco a leggere solo l'espansione 1 e 2 mentre la 3 e la 4 non riesco a leggerle. Ho settato lo switch interno di ogni espansione con il relativo numero di nodo e baud-rate. Se ad esempio, l'espansione 3 la setto come espansione 1 la leggo, mentre come espansione 3 o 4 non riesco a leggerla. C'è qualche altro settaggio che devo fare? Saluti

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 9:37
by Pixsys tecnico 1
Salve,
provi a verificare che nel codice ladder del TD320 abbia messo le bobine "EXP" con una numerazione successiva, non ci devono essere più bobine con lo stesso numero, altrimenti la CPU ne eseguirà una soltanto.

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 9:41
by user8990
Salve come istruzione nel td 320 uso COM1 COM2 ecc.. non uso l'istruzione EXP.

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 11:56
by Pixsys tecnico 1
OK,
l'importante è che non ci siano COM con lo stesso numero. Nessuna delle MCM260 a sua disposizione comunica se impostata come nodo 3?

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 12:50
by user8990
No nessuna, ho provato anche a settarle superiori a 3 ma non comunicano mai.

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 14:23
by Pixsys tecnico 1
Riesce ad inviarmi il programma sorgente così lo analizzo?
lo spedisca a support@pixsys.net


Grazie.

Re: Comunucazione modbus

Posted: 13/10/2014, 14:46
by user8990
Ok inviato

Re: Comunucazione modbus

Posted: 14/10/2014, 14:19
by user8990
Grazie, risolto. Ho rifatto la procedura di settaggio del nodo e del baudrate.