Page 1 of 1

[ATR142] allarme assoluto e relativo

Posted: 03/10/2014, 14:08
by user3012
Buonasera,
dovrei configurare un ATR142ABC con le seguenti caratteristiche:
1. Q1 Allarme assoluto, al superamento del set impostato si chiude Q1.
2. Q2 Allarme relativo al setpoint principale di SSR, 5° prima del setpoint SSR si chiude Q2.
3. SSR setpoint principale, deve comandare un contattore per il comando di resistenze per riscaldamento serbatoio con olio diatermico.
4. E' possibile far usare all'operatore solo il set point principale (SSR) e gli altri setpoint relativi a Q1 e Q2 sotto password.
5. Collegamento elettrico dell'uscita SSR. Ho portato un +12v al morsetto 9, il morsetto 8 alla bobina del relè e lo 0V al comune della bobina del relè. Non è possibile usare 24vdc al posto di 12VDC?

Re: ATR142

Posted: 03/10/2014, 14:17
by Pixsys tecnico 1
Salve,
non porti nessun segnale al morsetto 9, quello è già un morsetto di uscita 12Vdc. Per attivare il relè statico deve semplicemente collegarlo ai morsetti 8 (0V) e 9 (+12V).

Configurazione:
[c.out]: "c.SSr"
[AL.1]: "A.AL"
[AL.2]: "l.d.AL"
[A2So]: "nc.S"

SET1: setpoint di comando
AL.1: valore assoluto che fa attivare Q1
AL.2: "5" (5°C prima del setpoint SSR si chiude Q2)

E' possibile bloccare la modifica dei setpoint degli allarmi (dopo averli impostati) impostando [A1SP] e [A2SP] a "lock"