Page 1 of 1

Re: Termoregolatore ATR121-AD

Posted: 19/09/2014, 11:50
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'applicazione da Lei richiesta è fattibile con l'ATR121 e necessita dell'impostazione di pochi parametri:
2 [SEn] "Pt" (selezione tipo di sensore)
14 [HYc] "8.0" (scelta isteresi sulla regolazione)

Una volta uscito dalla configurazione sarà sufficiente impostare il setpoint a 10°C: il regolatore spegnerà il relè Q1 a 10°C e lo riaccenderà se la temperatura scenderà al di sotto dei 2°C (valore ottenuto da setpoint - isteresi).