Page 1 of 1

[TCT101-2ABC] Azzeramento conteggio con ingresso I3

Posted: 31/03/2011, 10:14
by user607
Salve,
volevo chiedere se gentilmente mi potete aiutare ...ho bisogno di dare il reset ad un contatore
TCT101-2ABC tramite l'uscita di un plc.
Per il collegamento pensavo di sfruttare un ingresso pnp dello strumento ...ma a livello di configurazione non ho trovato i parametri da settare..

Grazie
Saluti

Re: Reset Contatore TCT101-2ABC

Posted: 31/03/2011, 11:02
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve impostare il parametro [H.in3] a seconda del tipo di segnale che usa (npn, pnp ecc) e successivamente il parametro [F.in3] a "Ld.1". In questo modo quando viene chiuso l'ingresso 3 il contatore carica il valore che è impostato nel parametro [C.ld1] che di fabbrica è impostato a 0.

Re: Reset Contatore TCT101-2ABC

Posted: 31/03/2011, 11:20
by user607
Grazie MILLE :D